我们厂VCM--合成转换装置(乙炔与氯化氢合成),设计院设计的照明灯防爆等级为BT4是否符合,谢谢解答
发表于 2012-7-8 23:59:38 | 显示全部楼层
如果你感到不放心,你可以要求设计单位提供设计依据,他会给你出具的。
发表于 2012-7-9 02:35:58 | 显示全部楼层
ExdⅡBT4防爆产品为可用于ⅡB类气体的一区二区,设备表面温度不超过135度的本质安全型防爆电气产品。应该是合适的。
发表于 2012-7-9 05:12:18 | 显示全部楼层
qidianjia 发表于 2012-2-26 09:25
ExdⅡBT4防爆产品为可用于ⅡB类气体的一区二区,设备表面温度不超过135度的本质安全型防爆电气产品。应该是 ...
发表于 2012-7-9 07:48:38 | 显示全部楼层
查查防爆等级手册,对对你的工厂是否符合。
发表于 2012-7-9 10:24:58 | 显示全部楼层
不可以的~乙炔属于C级气体,应该用Ⅱc的电气设备T4代表的是气体自然温度在135~~200度之间
发表于 2012-7-9 13:01:18 | 显示全部楼层
防爆类型也没写清楚:隔爆是D 增安是E本安是i正压是P油浸是o 充沙是q浇封型是M还有N型
发表于 2012-7-9 15:37:38 | 显示全部楼层
amson 发表于 2012-2-27 09:17
不可以的~乙炔属于C级气体,应该用Ⅱc的电气设备T4代表的是气体自然温度在135~~200度之间
发表于 2012-7-9 18:13:58 | 显示全部楼层
这要看你得释放源是什么,如果真是乙炔的话,还真不符合国标。
发表于 2012-7-9 20:50:18 | 显示全部楼层
不行的 乙炔的气体级别属于C级 应该选择IIC的电气设备,温度级别选择T3就可以了。