电量计量不准

[复制链接]
发表于 2012-7-9 15:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相四线电度表计量不准的原因。
发表于 2012-7-9 18:13:42 | 显示全部楼层
1.接线错误
2.安装不正 如不水平等
3.零线虚接等接线松动
发表于 2012-7-9 20:50:02 | 显示全部楼层
主要原因应该分为三类:
1、仪表机械故障-------转动部分的磨擦以及电流元件的电流和磁通之间的非线性关系等多方面因素所引起的;
2、器件损坏------一个或两个电流互感器开路,或者电能表中其中一个或两个电流线圈开路,此时电能表仍正转,但计量错误甚大。如果表中一个电流线圈开路,则少计量三分之一,假如两个线圈开路,则少计量三分之二。故此现象要细心观察,不难发现。开路的原因多为线圈内部损坏烧断,也有因接头脱焊或镙丝松落。
3、电气接线错误-------(1)电流互感器二次引线反接;(2)跨相接线等。