引起变频器所带的电机全部停止 昨天打雷 晃电以后所有变频器所带的电机都停了 求答案 求解决方法
发表于 2012-7-9 13:00:49 | 显示全部楼层
对于一些重要场所的电机,如果停机会造成很大的损失,可以用工业UPS,所谓工业UPS就是由一组超级电容和埪制电路组成,由市电对其进行充电,其输丛出端与变频器的直流端子相连,当晃电时,变频器的直流输出端的直琉电压下降,此时UPS就会向变频器短时提供直流电,使电机不停机,晃电结束后由市电正常供电.
发表于 2012-7-9 15:37:09 | 显示全部楼层
ZHOUQIYONG 发表于 2012-6-22 18:52对于一些重要场所的电机,如果停机会造成很大的损失,可以用工业UPS,所谓工业UPS就是由一组超级电容和埪制 ...
发表于 2012-7-9 18:13:29 | 显示全部楼层
nmgsbl 发表于 2012-6-22 20:18
为什么其他的没有变频的电机没问题呢?除了安装其他设备以外不能通过参数设置来实现晃电不停机吗?
发表于 2012-7-9 20:49:49 | 显示全部楼层
ZHOUQIYONG 发表于 2012-6-22 21:17
因为变频器对电压的降低比绞敏感,不同型号的变频器对电压的敏感程度不一样,也可以通过改变变频器的参数 ...