工控之家

 找回密码
加入工控之家

钳形电流表测得是线电流还是相电流

[复制链接]
发表于 2012-7-9 19:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
钳形电流表测得是线电流还是相电流
这个我还真没注意
发表于 2012-7-9 20:10:20 | 显示全部楼层
这个问题电流表测得电流是有你决定的吧。不是电流表自己决定的吧。如果是直接放 A B C 3根线上测得话应该是线电流吧
发表于 2012-7-9 20:49:25 | 显示全部楼层
应该是线电流。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-7-9 21:28:30 | 显示全部楼层
电流表测得的是有效值 。和相电流,线电流 没有干系,至于相电流和线电流只是你测量点的问题
发表于 2012-7-9 22:07:35 | 显示全部楼层
我感觉应该是相电流。如果被测负荷设备的进线是电焊机是线电流;如果被测负荷设备的进线是三相交流电机是相电流。
发表于 2012-7-9 22:46:40 | 显示全部楼层
星形接法:线电压等于相电压的根号3倍,线电流等于相电流;三角形接法:线电压等于相电压,线电流等于相电流的根号3倍。例如,如果一台15KW的电机额定电流是32A,那么电机星型接法线电流为32A,相电流为32A;三角接法线电流为55.4A,相电流为32A。因此钳形表测量的结果不能用相电流或者线电流来讲。