工控之家

 找回密码
加入工控之家

请问各位高压压缩机启动的各种保护值

[复制链接]
发表于 2012-7-9 05:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这儿过电流是6倍,过负荷设的是9倍等 感觉太大,但是低了还启动不起来,但是我为此还问了其他公司,说是过负荷有设的10.5倍的 不止是不是真的 希望大家把自己的保护定值设定情况公布出来,让我们都看看,设到什么情况
发表于 2012-7-9 10:23:14 | 显示全部楼层
我们的低压电动机也差不多 都不高 主要是高压电机 我们带着压缩机定值开始比较小 启动不起来 老是跳闸 最后没法子才改大的
发表于 2012-7-9 12:59:34 | 显示全部楼层
电流定值大小要和时间配合的, 过流定值低,时间要躲过最大启动时间,速断定值大于启动电流.具体设置还和继电器型号功能有关,控制字不同,配置也有差异. 电动机已经是末端负荷,其实无所谓过流,其实是反时限过负荷.
高压电机数字综合保护一般还有启动保护(过流),堵转保护,不平衡保护(负序电流保护)等。同时电动机保护定值,还需和上级开关保护定值配合.可以用ETAP保护配合模块计算并作动作模拟.
发表于 2012-7-9 15:35:54 | 显示全部楼层
具体保护整定可以参考潘飞的有关高压电动机保护论文。
发表于 2012-7-9 18:12:14 | 显示全部楼层
1供用电智能保护装置及应用
作者 潘飞 出版社 电力,2010
目录
第一部分 供用电智能保护装置
 第1章 概述
第2章 通用保护功能
第3章 专用保护功能
第4章 控制功能
第5章 人机对话功能

第7章 输出功能
第8章 测量功能
第9章 监视功能
第10章 记录功能
第11章 报警功能
第12章 故障录波
第13章 通信功能
第二部分 供用电智能保护装置工程设计
第14章 设计基础
第15章 实用设计
第三部分 供用电智能保护装置设置选算
第16章 设置选算基础
第17章 电动机保护装置设置选算
第18章 电容器组保护装置设置选算
第19章 供配电线路保护装置设置选算
第20章 变压器保护装置设置选算
第21章 供用电系统保护装置设置选算
第四部分 供用电智能保护装置安装接线
第22章 安装
第23章 接线
第五部分 供用电智能保护装置参数设置
第24章 设置软件
第25章 设置基础
第26章 保护参数设置
第27章 控制参数设置
第28章 通用参数设置
第六部分 供用电智能保护装置综合检验
第29章 检验基础
第30章 微机型检验仪
第七部分 供用电智能保护装置运行、维护及管理
第34章 运行操作
第35章 维护维修
第36章 综合管理
发表于 2012-7-9 20:48:34 | 显示全部楼层
2石化企业大型机组电动机综合保护
关键词:石化企业;大型机组;电动机;综合保护;微机保护



  根据石化企业大型机组的特点,介绍了大型电动机及其辅助油泵供配电系统的设计要求,通过对国内外各种电动机综合保护控制装置的实践摸索和理论研究,说明了保护装置设计的注意事项,详述了保护装置的整定计算,通过实例分析给出了实用数据,简述了保护装置的运行管理,并提供了一些事故异常处理的建议,为石化企业大型机组电动机综合保护控制装置应用提供了一定的经验参考.……

作者单位:潘飞(大连西太平洋石油化工有限公司) 

参考文献:

[1]潘飞.大型石油化工企业供配电系统[J].电工技术杂志,2003(12).
[2]潘飞.SPAM150C保护装置在石化企业的应用[J].电工技术杂志,2004(10).
[3]潘飞.P220电动机保护装置在石化企业的应用[J].电气
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家