变频器需要接几个控制开关?

[复制链接]
发表于 2012-7-9 01:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有6台泵,每台采用变频器,不通过4-20mADC调节,而是通过按钮来控制,变频器需要接几个控制开关?请不吝赐教。
发表于 2012-7-9 03:51:59 | 显示全部楼层
变频器有很多种控制方法 你说的按钮是怎么个情况 希望你说清楚 是不是电阻调节旋钮 之类的 你的泵是什么泵 什么作用的 为什么需要变频
发表于 2012-7-9 05:49:14 | 显示全部楼层
不需要控制开关了吧,只要一个控制电源,不知道你是想手动变频还是自动变频。。。。。手动的话不是有旋钮开关么
发表于 2012-7-9 07:46:29 | 显示全部楼层
楼上说的概念是这样的:


每台泵需要两个按钮(启动停止)

用按钮来控制起那台泵,停哪台泵,已达到控制大目的。

建议您采用一台变频器托两台泵的方式,这样节省一半成本,但还要根据工况来定。
发表于 2012-7-9 09:43:44 | 显示全部楼层
建议您采用一台变频器托两台泵的方式,达到可以工频和变频互补。

具体一次 二次见图纸,希望对提问题的哥们有帮助,唠叨了半天。附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-9 11:40:59 | 显示全部楼层
不通过4-20mADC调节 变频器有什么用呢?变频器就是用来调节的嘛。
难道你想分几档操作,例如高、中、低档??
发表于 2012-7-9 13:38:14 | 显示全部楼层
问题你都没有说清楚.看你准备要什么样的效果.说清楚了 大家好回答
发表于 2012-7-9 15:35:29 | 显示全部楼层
如果似乎直接用启动按钮来实现的话,可以根据要求来实现一台变频器一个启动停止按钮,并且设定几个档位(高速,中速,低速)等。自己就可以统计出来了!
发表于 2012-7-9 17:32:45 | 显示全部楼层
可以采用4个按钮,启动、停止、复位再加上工频和变频转换按钮。至于变频调节可以在泵的输出管路上加一个远传压力表信号反馈到变频器上,在变频器上设定好需要的压力即可。
发表于 2012-7-9 19:30:00 | 显示全部楼层
开按钮、停按钮、工变频装换开关、变频器上电按钮、电位器调速按钮。