发表于 2012-7-9 07:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一变压器需要和低压进线柜连接,
连接母排长度约为8m左右,穿墙,
本打算在墙上做支撑,母排外加热缩护套直接安装,
但有人说距离太长了,外面需要加保护,把铜排密封起来。
请问各位海友,有这类说法吗?
发表于 2012-7-9 09:43:35 | 显示全部楼层
8米的距离肯定长了,而且是穿墙处理,即使你加热塑管也应该加陶瓷的绝缘排架,最好是用电缆连接
发表于 2012-7-9 11:40:50 | 显示全部楼层
使用最普通的母线桥就可以了,找成套厂家给你们做,不贵的。
发表于 2012-7-9 13:38:05 | 显示全部楼层
fangqing_000 发表于 2012-6-16 21:43
使用最普通的母线桥就可以了,找成套厂家给你们做,不贵的。
发表于 2012-7-9 15:35:20 | 显示全部楼层
我这儿做了三个 母线桥 都是成套厂家或者 施工队做的 价格不高 在母排的基础上 加点人工费而已 如果需要 我帮你联系施工队 嘿嘿
发表于 2012-7-9 17:32:36 | 显示全部楼层
低压现在已经不用裸铜排了。可以考虑用封闭式母线槽,穿墙处做一下防水处理就可以了
发表于 2012-7-9 19:29:51 | 显示全部楼层
这位海友,低压8米的距离比较长,且是须要穿墙。通常从安全的角度,一般不会采用母线加热缩管的安装方式。
可以根据业主投资情况来决定采用密集型母线桥或空气型母线桥,密集型母线桥,可靠性较高,一般不需要日常维护工作;而对于空气型母线桥,则可能与环境有关系,如果环境比较差,则定期清扫与检查绝缘是须要的。
另外,还有一种省钱的安装方式,母线直接采用楼主的安装方式,直接安装于带支持绝缘子、散热网孔的防护罩(防小动物和散热用)内,一般来说防护罩价格比较低,一般用户可以承受,也能解决安全等其他问题。
发表于 2012-7-9 21:27:06 | 显示全部楼层
如果价格能承受,还是密集型母线槽比较好,后期的维护量会比较低。穿墙时,做好防护即可