爆炸危险环境2区的仪表电缆线芯截面积必须大于1.5mm2吗?爆炸危险环境2区的仪表电缆线芯截面积必须大于1.5mm2吗?即使多芯电缆也必须如此吗?比如DJYVP

[复制链接]
发表于 2012-7-9 02:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
爆炸危险环境2区的仪表电缆线芯截面积必须大于1.5mm2吗?即使多芯电缆也必须如此吗?比如DJYVP-10X2X1.5。GB-50058规范是这么写的
发表于 2012-7-9 05:09:44 | 显示全部楼层
爆炸危险环境2区的仪表电缆线芯截面积不一定大于1.5mm2,多芯电缆可以选DJYVP-10X2X1.0。我们原来查过规范多芯仪表电缆可以缩小一个等级。
发表于 2012-7-9 07:46:04 | 显示全部楼层
分支电缆一般选用1.5mm2的;多芯电缆一般选用1.0mm2的;电磁阀和其它开关电缆一般选用2.5mm2的,注意供电电压,有的是24V供电的,有的是220V供电的,除了注意截面,还要注意选择合适的压力等级;其它一些特殊的仪表(如电磁流量计、涡街流量计、雷达等)多阅读下说明书,尽量选用厂家提供的电缆。
电缆的选择大致情况是这样的,也要注意具体情况具体分析。比如有的仪表用在高温环境下,这种电缆就需要专门定做,不是随便选个截面积就完事了,要考虑各方面的影响因素。
发表于 2012-7-9 10:22:25 | 显示全部楼层
我们的罐区的仪表电缆 全部设计为1.5mm 而且都是耐火电缆 为此我当时百度的电缆的资料上传一份附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-9 12:58:45 | 显示全部楼层
偶来学学 发表于 2012-6-3 10:29
我们的罐区的仪表电缆 全部设计为1.5mm 而且都是耐火电缆 为此我当时百度的电缆的资料上传一份
发表于 2012-7-9 15:35:05 | 显示全部楼层
看来你是做电缆的 对电缆比较了解 那就给大家 讲讲阻燃和耐火的区别与检验吧
发表于 2012-7-9 18:11:25 | 显示全部楼层
偶来学学 发表于 2012-6-9 17:32
看来你是做电缆的 对电缆比较了解 那就给大家 讲讲阻燃和耐火的区别与检验吧
发表于 2012-7-9 20:47:45 | 显示全部楼层
阻燃和耐火的外观上最大区别是:耐火电缆的导体绕有双层云母带,而阻燃电缆的导体上是没有云母带的!