电缆穿线管的弯头

[复制链接]
发表于 2012-7-9 09:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位海友,
主电缆为240mm2,穿线管为DN100,现要做穿线管弯头,90度弯头,应该怎么做?弯曲半径有什么要求?
发表于 2012-7-9 11:40:31 | 显示全部楼层
90度的弯头的话,最好加个接线盒吧。转弯半径10到15倍。
发表于 2012-7-9 13:37:46 | 显示全部楼层
netfayer 发表于 2012-6-11 22:25
90度的弯头的话,最好加个接线盒吧。转弯半径10到15倍。
发表于 2012-7-9 15:35:01 | 显示全部楼层
楼上的朋友说的没错。接线盒可以做的大一些,电缆放好了把盖子焊上。如果转弯是位置不够,因电缆弯曲率10倍以上,所以你可以将弯头的管选大些直径150以上或更大些。电缆就好走线了。
发表于 2012-7-9 17:32:16 | 显示全部楼层
加接线盒没好大必要,土法上马,可以现场热弯,取DN100镀锌钢管,一端焊接盲板,然后填砂,不断摇动让砂填紧,在另一端也焊上盲板,以减少弯典中管道变形量。
发表于 2012-7-9 19:29:31 | 显示全部楼层
我个人认为 弯管是比较好的 至于弯管的半径等要求 管工懂这个 弯曲半径跟管径有公式可算得 如果安装公司或者你们的机修不懂你就上网查查 以前不负责机修 就知道有公式 可惜没学学公式是什么
发表于 2012-7-9 21:26:46 | 显示全部楼层
呵呵,其实有穿线盒。上面我说用接线盒也何以,但是要把里面的端子排取出来。