关于电机变频问题

[复制链接]
发表于 2012-7-8 21:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想求助了解风机变频与风量是不是呈线性比例关系,有哪位高人知道指点一下。谢谢!
发表于 2012-7-9 00:35:02 | 显示全部楼层
肯定有线性关系的,频率跟转速有关系 转速与风量有关系,这个是肯定的 具体是不是比例关系我就不知道了 期待高手指点
发表于 2012-7-9 03:50:27 | 显示全部楼层
风机水泵类负载是典型的变转距负载,即风量与转速成正比,转距或风压与转速平方成正比,轴功率与转速立方成正比,故在低速运行时负载转距非常小。
通常风机水泵类负载多是根据满负荷工作需用量来选型,实际应用中大部分时间并非工作于满负荷状态。当采用电机直接方式,由于转速无法调节,常用挡风板阀门来调节风量或流量,这样不仅造成能源的浪费,而且由于过大的启动电流造成电网冲击和设备的震动和水锤现象。
采用变频调速器控制风机泵类负载,是一种理想的控制方法。当电机在额定转速的80%运行时,理论上其消耗的功率为额定功率的{80%} 3 即50%左右。而且,一般变频器都内置PI功能可以方便地实现闭环控制,节能效率将进一步提高。由于变频器可方便地控制电机的启停时间及加减速电流,避免了启动时对电网的冲击,降低设备故障率,消除震动和水锤现象,延长设备使用寿命。同时,也降低了对电网的容量要求和无功损耗。
发表于 2012-7-9 07:05:52 | 显示全部楼层
楼的的说的很详细哦。 不过这点:也降低了对电网的容量要求和无功损耗 还是不是很理解。
发表于 2012-7-9 10:21:17 | 显示全部楼层
楼上,关于降低了对电网的容量要求和无功损耗这一结论,得从配电系统设计来说。
因为,对于较大容量的风机,它的启动时间一般会较长,在选择变压器、进线开关和母线容量时必须考虑该问题,在没有变频软启动的方式下,设计选型必须考虑启动容量;另外,在没有变频调速控制的方式下,电机效率会较低,无功消耗也大,采用了变频调速方式可改善该问题,所以上面的结论也就不难理解了。
发表于 2012-7-9 13:36:42 | 显示全部楼层
风机电动机的转速与频率成正比,

当改变风机转速时,风机的特性参数;特性曲线也随之改变,亦即,风机在每一转速下都有其相应的特性曲线。

当转速改变时,风机的特性参数Q,H,N的变化可按下式计算:


Q/Q`=n/n`
H/H`=(n/n`)2

N/N`=(n/n`)3


以上可见,如果通风机的转速由n改变为nˊ时,风机的风量变化与转速比的一次方成正比;风压变化与转速比的二次方成正比;功率变化与转速比的三次方成正比。
发表于 2012-7-9 16:52:07 | 显示全部楼层
我们实验室抽风柜风速的要求:0.5/s。我们实际应用中是这样设计的:靠文丘里阀给PLC模拟信号,PLC控制风机变频器的频率。
发表于 2012-7-9 20:07:32 | 显示全部楼层
除了以上各位所说以外。采用变频器控制,当调低转速时电压、电流都降低,消耗电网容量也减小。变频器中直流环节的电容或电抗组件有抑制谐波的作用,所以也就改善了电网的功率因数。