工控之家

 找回密码
加入工控之家

风机的启动电流是多大

[复制链接]
发表于 2012-7-8 18:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
鼓风机的启动转矩是多大啊?132KW的380v电动机还带不起来呢。以前是6KV的高压300KW电动机,生产部门想节能,所以换了低压电动机。
发表于 2012-7-8 20:01:04 | 显示全部楼层
按你所选当然起不来。电压等级没有关系,电机容量和电机级数(也就是转速)必须一样。要想节能可以应用变频技术来控制可以实现。
发表于 2012-7-8 21:58:19 | 显示全部楼层
如采用380V供电的话,300Kw电机额定电流应该是600A左右。
发表于 2012-7-8 23:55:34 | 显示全部楼层
哪有这样节能的啊,风机在设计时已经选好了电动机容量,不能随意减小容量。如果想节能又不想花钱,可以考虑减少负荷。
发表于 2012-7-9 01:52:49 | 显示全部楼层
其实使用高压电机更节能,要想达到更好的节能效果,最好上高压变频柜,但高压变频装置价格很高,采用负反馈串级斩波调速高压电机可以减少一次投入
发表于 2012-7-9 03:50:04 | 显示全部楼层
高压6KV的变频器得30多万,厂长觉得投资太大了,6KV 300KW电机额定电流35安,可是正常运行时电流才13安培,所以生产部门就合计换小容量电机达到节能的功效。

但是这132KW的低压电动机启动转矩不够,带不起风机的运行。投资失败了
发表于 2012-7-9 07:44:35 | 显示全部楼层
外行领导内行的结果。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-7-9 09:41:50 | 显示全部楼层
如果你的风量可以减少一点的话,可在低压电机前加一个变频器,用变频器启动,并将电机的运行转速下一点下来,如果转速能降10%就没有问题了,因为风机的功率与转速的三次方成正比;低压变频器的价格也低。
发表于 2012-7-9 11:39:05 | 显示全部楼层
有些风机的启动电流是额定电流的5-6倍,单纯的减小负载也很困难,还是要把电器元件的容量增大,能充分包容启动电流,否则麻烦很大,用户很难接受;
增加不必要的麻烦;
尤其是变频器的形式,每次启动电流过大,对变频器来说也是很大的超载,容易烧坏,不应当从减少负载的方法来随意缩小电器元件的容量,容易出问题,
发表于 2012-7-9 13:36:20 | 显示全部楼层
有一种经济的方法,用软起动,降压起动,风机的起动电流也就三倍了。造价也就一万多。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-5-2 19:47 , Processed in 0.063337 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表