电机可否无缝切换电源

[复制链接]
发表于 2012-7-9 18:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司电机要求不停机连续运行,是双电源供电,不知道是否要设备可以实现不停机的在线切换。不知道有没有这类设备的生产厂家?
发表于 2012-7-9 19:27:47 | 显示全部楼层
一般快切进行换电操作时 因为响应时间短 所以接触器不会跳开 能够实现电机连续运转如果电源的切换时间较长 建议给电机控制系统上断电重合闸 既能满足要求
发表于 2012-7-9 20:45:57 | 显示全部楼层
这位海友,根据负载的重要性。如果停车会造成大的损失或带来安全隐患,可采用快切装置,现在的快切装置切换时间最小可小于于200毫秒,在这一时间内电机肯定不会停车。
发表于 2012-7-9 22:04:08 | 显示全部楼层
有,目前国内做双电源切换的有ABB和东大金智。但他们都是只做控制器,因为配不到快速的开关。我们的产品可以解决这个问题,您可以看下我下面的文章。
晃电的产生与影响及解决办法
一、晃电的产生
   大中型企业的内部电网(简称内网)和国家电网(简称外网)相连,形成供电系统。该系统内任何一支路出现短路都会造成整个系统的电压跌落,短路发生后该支路的保护装置动作,使断路器跳闸,切除故障支路。从短路发生到故障点切除这段时间,系统电压从跌落到恢复的过程叫作“晃电”、“晃动”或“电压凹陷”。其时间大约为80毫秒左右(最快的为50毫秒左右); 晃电不是断电,断电故障出现极少。
二、敏感负载能容忍的晃电时间
   1、电动机群可容忍的晃电时间为30毫秒以内
   当晃电发生时,电动机不光提供机械能,还要向短路点提供短路电流,晃电时间越长向短路点释放的能量就越多,转子的速度就下降越多,电机内部的旋转磁场相位与短路前的相位间的电角度差就越大,并且电机的磁场能量下降的也越多,电机磁场产生的电势越小,当晃电结束后由于电机的电势与电网的电压矢量差很大,会产生很大的冲击电流,如果是电机群,多台电机同时冲击对电网的冲击则更大,一种是单电机的过流保护动作,一种是内网被拖垮,故在切换时,应在电角度变换很小,转速下降不多时切换,并且因电机的短路时间常数小于30毫秒,因此应30毫秒以内切换完毕。
   2、变频设备可容忍的晃电时间为20毫秒以内
   当电网出现晃电时,直流母线侧电压高于交流侧电压,故不能给直流侧提供能量,而电容则持续向电机提供能量,导致电容上的电压下降,当晃电结束后,交流电压恢复,通过整流器在直流线路产生陡升电压,此电压与电容残存电压形成压差,时间越长,压差越大,电容及整流二极管所受冲击就越大,严重时损坏它们,故变频器厂家在设计时,超过一定的时间,保护装置动作封锁了变频器,使电容停止输出,维持电容电压,此时间一般为20毫秒以内。
   3、灵敏低压继电器可容忍的晃电时间为20毫秒以内。
   超过以上门槛值,即使电压恢复到正常值,敏感负载也无法确保正常运行。
三、晃电的危害
   对于很多化工企业来说,它的生产流程具有很高的连续性,一旦中断重新恢复生产需要一定的时间,从而造成很大的经济损失;对于油田磕头机来说,某点发生短路,引起晃电,可导致部分机群或全部机群停机。
四、现有的解决办法
   现在国内多数的做法是备自投(快切控制器)加普通断路器进行切换,国内外知名品牌的控制器从检测到发出指令为5-8毫秒,加上执行开关时间,至少在80毫秒以上(快的50毫秒以上),超过了敏感元件所能容忍的晃电时间,故切换不会成功。再说,晃电影响生产是因普通开关切除断路时间过长造成的,即使控制器测量、判断及发出的指令时间为零,用普通断路器将某个系统从一个电网切除,再投到另一个电网上的时间一定比晃电时间长,切换没有意义。主要问题是执行机构(断路器)固有动作时间太长。
五、我们的做法
   综上所述,能否找到一种快速控制器加高速断路器减少执行机构占用的时间呢?回答是肯定的。我公司研发的切换控制器从发现问题到发出指令的时间为2毫秒(采样1毫秒,发指令1毫秒)。最关键是我们研发的高速断路器(VFC)采用直动式操作机构,大大减少了机械传动的时间,利用相控技术在电流过零时分、合闸。从而做到了分闸时间小于5毫秒,合闸时间小于10毫秒,有西高所提供的型式报告为依据。以上两时间相加,我们能做到切换时间小于15毫秒,低于敏感负载所能容忍的晃电时间,体现真正意义上的快速切换,杜绝了晃电引发的事故所造成的危害。此产品名称为高速断路器及切换控制器(MS)。
六、方案
   1、对于化工行业有备用电源的(即双电源),我们的MS可在晃电发生敏感负载所能容忍的时间内,快速切换到备用电源上,确保重要负荷的正常运行。
   2、对于油田来说,它的电网为辐射状,晃电主要是发生在内网,没有备用电源,可在负载的上端装上我公司生产的户外柱上高速断路器(VFC),当下端发生短路时,可在10毫秒内将短路点切除,那么内网的晃电时间亦为10毫秒内,这个时间是所有敏感负载都能容忍的,那么晃电的危害也就没有了,该装置同时具有消弧和选线功能,高敏感的零序CT能准确判断本支路出现的弧光接地,断路器的控制器令断路器跳闸,数秒后重合闸,若是瞬时性弧光故障,弧光消除,正常运行;若是非瞬时性弧光故障,断路器再次跳闸,并通过无线发出信号,可使用户尽快找到故障点。
七、产品的规格
电压等级:6-10KV 额定电流:630A-5000A开断电流:80KA