工控之家

 找回密码
加入工控之家

咨询工厂防止‘晃电’的好方式及各种方式的优劣处

[复制链接]
发表于 2012-7-9 18:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询工厂防止‘晃电’的好方式及各种方式的优劣处
哪位大侠比较熟悉点 指导下 谢谢啊
发表于 2012-7-9 19:27:39 | 显示全部楼层
是想讨论如何从根本上解决和避免“晃电”, 还是想讨论在“晃电”的条件下[wiki]设备[/wiki]如何能稳定的工作?
再请搂主明确“晃电”的定义。
发表于 2012-7-9 20:06:44 | 显示全部楼层
是想讨论如何从根本上解决和避免“晃电”, 还是想讨论在“晃电”的条件下设备如何能稳定的工作?
再请搂主明确“晃电”的定义。
发表于 2012-7-9 20:45:49 | 显示全部楼层
晃电:一般是指电网切除瞬时性故障造成的瞬间失压。
发表于 2012-7-9 21:24:55 | 显示全部楼层
好像没有什么特别有效的办法,到了夏季我们也是很郁闷,一有雷雨天气我们就害怕,提前做好晃电的准备。
发表于 2012-7-9 22:04:00 | 显示全部楼层
晃电确实给装置带来很大的危险性,要预防时要根据各装置的特点进行,不能死搬教条哦!
1、由于装置晃电时间一般较短,有些机泵及时去起动不会对装置造成影响。
2、但有些会造成装置联锁停运、或造成超温、超压的机泵,我建议将备用泵开起来,一般情况下是双回路供电,晃电的时候两路全晃的机率较小,可最大限度地降低风险。
3、有些变频电机,还可以设定延时、晃电等参数,在晃电后能自动起动。
4、电器部分进行改进,我不是搞电的,所以不懂,但这方面是可以改进的
5、现在也出现专门的抗晃电的应用[wiki]软件[/wiki]和方案,只是还没有普及,我们等待吧
发表于 2012-7-9 22:43:05 | 显示全部楼层
晃电:由于雷击、短路或其他原因造成电网短时电压波动或短时断电的现象俗语称“晃电
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-5-19 08:56 , Processed in 0.075923 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表