工控之家

 找回密码
加入工控之家

PD20G50AF电动机保护器电源在星三角降压启动中的案例

[复制链接]
发表于 2012-7-9 15:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日在项目调试过程中,遇到的一例故障问题,现在拿出来和大家共同探讨。

现场工况:22KW的罗茨风机,通风向水池中曝气。

故障描述:按下启动按钮,电动机星形启动两个接触器动作,同时延时继电器得电,15秒后延时继电器断电,电机星形启动的两个接触器同时断电,然后再按启动按钮不能重新启动。

故障分析:请大家讨论。




另附图纸

附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-9 17:30:00 | 显示全部楼层
楼主发的图形无效,打不开!!!。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-7-9 19:27:15 | 显示全部楼层
不好意思图纸打不开 ,我重新截图,大家应该能看见了。
就是一个星角启动,星形不能转换到角型运转,在这个电路了用了一个新的设备,电机保护器的大家要注意了。(代替传统热继电器,以前没接触过)附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-9 21:24:30 | 显示全部楼层
你这个情况 我没想出来 建议找柜子成套厂家和电动机保护器厂家 电动机保护器每家都不一样的哦 不知道你用的那一家 我这儿用的那一家我有说明书 如果你的是深圳中电 我可以跟你共同研究
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-5-2 10:47 , Processed in 0.142914 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表