变压器套管引出的低压母线支架上的距离大都在1m以上,故在母线中间加加中间绝缘板

[复制链接]
发表于 2012-7-9 09:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器套管引出的低压母线支架上的距离大都在1m以上,超过规定的900mm,故在母线中间加加中间绝缘板,加加中间绝缘板意义是什么
发表于 2012-7-9 14:14:25 | 显示全部楼层
前面的那句话,我没看明白。加绝缘板一般都是为了增加电气间隙和爬电距离,还有一种情防止在极特殊情况下相间接触。
发表于 2012-7-9 18:48:00 | 显示全部楼层
增加电气间隙和爬电距离,防止相间短路。