发表于 2012-7-9 15:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
丙类液体灌区,金属罐体直接做防雷接闪器,接地点不少于2处,引下线间距不大于18m,此时接地点与引下线是否为同一个,并按18米设?
发表于 2012-7-9 19:26:35 | 显示全部楼层
引下线至少两处以上,接地装置可以是一个。连接引下线连接接地装置可以是串联形式,也可以将引下线都直接接到接地装置上。两处引下线间距为小于或等于18米。