工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于变频器的故障

[复制链接]
发表于 2012-7-9 13:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台正常的变频器,接线正常,可在送主空开的时候却送不住,这是什么原因呢?请高人指点!
发表于 2012-7-9 16:48:23 | 显示全部楼层
需要确认三个问题:1)变频器是好的,送电运行过,并且安装在现有回路过程中没有出现问题。 2)空气开关是完好的,能够正常供电运行(不带变频器而带其他负载时)3)变频器电源端与空开输出端的连线无问题。在确认上述三个条件的前提下,还是要考虑空开绝对是有问题。
发表于 2012-7-9 20:03:48 | 显示全部楼层
有漏电电流,你是不是用了带漏电保护的空气开关
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-5-17 14:57 , Processed in 0.097591 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表