那位高人能指点一下 什么是滤波时间 具体点好吗 有资料最好望您诲人不倦
发表于 2012-7-9 19:24:38 | 显示全部楼层
咱们海川化工论坛上有这方面的资料,我知道的不多,简短的说几句吧,希望化工论坛上的高手指点
RX4000B/RX6000B无纸记录仪采用一阶惯性数字滤波。   其中:y(i)为当前显示值;x(i)为当前采样值;y(i-1)为上一次显示值;Ts为采样周期;TF为滤波时间。   由公式可得知设置滤波时间有助于提高信号的平滑程度,而且滤波时间越长,当前采样值对显示值的影响越小,曲线越平稳。   滤波时间常数可以在(0.1~9.9)秒之间任意设定,通常情况下压力和流量信号取(1.0~2.0)秒左右为宜,温度信号比较平稳,不滤波时请将滤波时间设为0。