工控之家

 找回密码
加入工控之家

电源电缆和电机控制电缆能放通一桥架而不用隔离片隔离吗?

[复制链接]
发表于 2012-7-9 03:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源电缆和电机控制电缆能放通一桥架而不用隔离片隔离吗?
发表于 2012-7-9 05:43:26 | 显示全部楼层
不需要.......如果是金属的桥架,最好隔开...
发表于 2012-7-9 07:40:41 | 显示全部楼层
可以。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-7-9 09:37:56 | 显示全部楼层
中压电缆的需要隔开,低压的不用的。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-7-9 11:35:11 | 显示全部楼层
最好隔开,但如果电流不是太大,不隔开也可以
发表于 2012-7-9 13:32:26 | 显示全部楼层
低压的不需要,如果涉及到DCS、中压电源的话,需要采用中间带隔板的桥架或另外敷设桥架了,这看你现场都是什么性质的电缆。
发表于 2012-7-9 15:29:41 | 显示全部楼层
低压的不需要,如果涉及到DCS、中压电源的话,需要采用中间带隔板的桥架或另外敷设桥架了,这看你现场都是什么性质的电缆。
发表于 2012-7-9 17:26:56 | 显示全部楼层
低压的不需要,如果涉及到DCS、中压电源的话,需要采用中间带隔板的桥架或另外敷设桥架了,这看你现场都是什么性质的电缆。
发表于 2012-7-9 19:24:11 | 显示全部楼层
一般来讲没有问题,有问题的情况发生在,电源的质量不好,譬如,有很严重的高次谐波,会干扰低压电源,尤其是仪表用的电源。如果单纯是电动机回路电电源和其控制回路,则没有问题。
发表于 2012-7-9 21:21:26 | 显示全部楼层
我有个项目就是在一起的,调试的时候老是出现问题,查了好多地方,都不行。最后重新布置了控制线路,才正常。