电涌保护器连续烧的咋回事啊

[复制链接]
发表于 2012-7-9 12:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
电涌保护器连续烧的咋回事啊?我们一供应太阳能电站,用电涌保护器,连续的烧,已经烧了好多个了,上边是断路器保护电泳的,没有多功能仪表,看不到电压电流等情况,急死了啊,这两天就要再去现场,头都大了!附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-9 15:23:57 | 显示全部楼层
你那电源是交流还是直流?最好的办法是买一台示波器观察一下波形,就什么都不用说了。
发表于 2012-7-9 18:00:18 | 显示全部楼层
检查接地是否良好,接地要有地排。接地电阻符合规定
发表于 2012-7-9 20:36:38 | 显示全部楼层
建议:
1.查查电源电压,看看是不是高了。
2.找成套厂家帮你们测测谐波,看电网中是否存在谐波。
3.换个其他品牌型号的电涌保护器试试。