电力电容器运行电流超过额定电流的原因有哪些?

[复制链接]
发表于 2012-7-9 06:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
10kV电力电容器补偿柜跳闸,跳闸原因,A相电流超过Ⅱ段整定电流整定值,整定电流4A,实际电流5.01A,合闸后,延时20s断路器跳,电容器额定容量400kVar,电流23A,电流互感器变比:40:5,

电力电容器运行电流超过额定电流的原因有哪些?
发表于 2012-7-9 10:10:01 | 显示全部楼层
电力电容器主要用于补偿电力系统感性负荷的无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。电流大可能是:
1、电容量与电路补偿不匹配
2、漏电或损耗大
发表于 2012-7-9 13:25:26 | 显示全部楼层
楼上说的看法我同意。另外,检查一下每相电容器容量是否一致,可判断无功补偿装置三相电压是否平衡。可导致电压高的一相上的电容器可能会被过电压击穿。
发表于 2012-7-9 16:40:51 | 显示全部楼层
czywqa 发表于 2012-4-21 13:31
楼上说的看法我同意。另外,检查一下每相电容器容量是否一致,可判断无功补偿装置三相电压是否平衡。可导致 ...
发表于 2012-7-9 19:56:16 | 显示全部楼层
先将电容放电,然后用万用表带测电容档,测其电容量进行比较,有时可以测出来。容量大的电流大些,电压低些。这时电压高的电容有可能被击穿。