如题:10kv高压电容器柜,柜内电容器的通常使用寿命是多少?我们的电容器型号是:BFM11/3—150-1W,配电室无空调,柜子无散热风扇,使用差点才到3年,就出现涨 鼓,漏油,电流增大的故障,按电容器的实际使用寿命计算公式:
LE= LEn×XV×XT×XS
LE:电容器的实际使用寿命;
LEn:电容器的期望使用寿命;
XV:电压系数;
XT:温度系数;
XS:投切系数;
我们的电压与投切都不应有问题,就只有怀疑温度可能有问题了,配电室无空调,柜子也无散热风扇,是否有需要考虑加散热风扇的必要?请高手指点
- Z

发表于 2012-7-9 14:04:01 | 显示全部楼层
电容柜的使用寿命跟状态的维持有很大关系:1年度检修时应该对电容柜进行清灰处理,由于电容柜不同于一般电气设备,须用汽油或者煤油擦拭清理灰尘,增强散热能力;2避免发生大的涌流事件,如:带负荷拉合刀闸,电容柜某一只因保险熔断退出运行等等,都会造成电容的异常而缩短寿命;3设计容量与实际运行的检查,功率因数仪表的维护很重要,它是自动或手动投切的依据,它的正常与否也直接影响到投切次数,当然也影响电容的寿命!个人意见,仅供参考!
发表于 2012-7-9 18:37:36 | 显示全部楼层
明日东升 发表于 2012-4-20 11:24
电容柜的使用寿命跟状态的维持有很大关系:1年度检修时应该对电容柜进行清灰处理,由于电容柜不同于一般电气 ...