在《机械制造企业安全生产标准化 规范 》AQ/T XXXX—2010 中,有一段如下的内容,本人的问题是,作为一项管理标准,下列内容的应该来自于一些技术标准,但是,是从哪些技术标准中来的呐?请专家提示!先谢谢了!(下面是这段内容)

4.2.35 变配电系统


4.2.35.1 资料应符合如下规定:


——“六图”:高低压变配电系统一次原理图、高低压变配电系统二次展开图(包括继电保护)、高低压变配电站(所)设备布局及其安装图、厂区供电系统包括主干PE或PEN线平面布置图(包括接地系统或装置布局)、各车间或独立单元供电系统图、地下隐蔽工程图;


——“四单”:主要电气设备(包括继电保护)电缆线路试验合格报告单、安全用具及防护用品电气试验合格报告单、电气设备出厂检验合格报告单或安装交接性试验报告单、接地装置监测(检测)数据报告单。


——“二票”:变配电站工作票、操作票;


——“八制”:交接班制、巡视检查制、缺陷管理制、安全操作制、门禁制、电气相关方管理制;电气设备设施工具安全运行管理制、应急预案;


——其他应提供的基础技术与管理信息资料(包括综合自动控制系统)。


4.2.35.2 环境条件


4.2.35.2.1 安全技术防护措施应符合当地环境条件下的安全运行、安装检修、短路和过电压或欠电压、过电流(过载)和接地故障保护的安全要求,防护等级匹配,绝缘、屏护、间距可靠,标识清晰。


4.2.35.2.2 变配电站不得设置在火灾危险性为甲、乙类厂房内或毗邻处,不得设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。火灾危险性为甲、乙类厂房专用的10KV及以下的变配电站应符合GB 50058的相关规定;不得设置在多尘、水雾、有腐蚀性气体、地势低洼或可能积水的场所;站房和室内电缆沟应防漏、防晒,且无积水痕迹。地下变配电室应符合相关要求。


4.2.35.2.3 消防通道应保持畅通,尽头式消防车道应设置回车道(场)。


4.2.35.2.4 预防油品流散和通风应符合以下规定:


——总油量超过100kg油浸电力变压器应安装在独立的变压器间,下方设置储存变压器油的事故储油池;必要时,设置挡油和排油设施。


——预装式变电站及其干式变压器应在专用房间内采取可靠的通风排烟和降温散热措施;多层或高层建筑物内宜选用干式气体绝缘或非可燃性液体绝缘变压器。


4.2.35.2.5 站房门、窗及开孔应符合如下要求:


——门、窗向外开启,并采用非燃烧材料制作;且不宜直通含有酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所;


——高压室门应向低压间开,相邻配电室门应双向开启;


——门、窗及孔洞应设置防小动物侵入的金属网,并遮阳、防雨雪。


4.2.35.3 变压器、发电机


4.2.35.3.1 绝缘介质液位、压力指示应清晰,且无泄漏,电能质量及相关额定参数符合运行规定。


4.2.35.3.2 温控装置连接应正确,信号清晰,不超过其允许值。


4.2.35.3.3 绝缘、接地故障保护等保护装置应完好、可靠,有定检资料。并应配置在异常情况下用于信号或跳闸的保护装置,且完好、可靠,有定检资料。


备用发电机组与电力系统应设置可靠的联锁装置。


4.2.35.3.4 瓷瓶套管应清洁无积尘、无裂纹、无放电痕迹。


4.2.35.3.5 室内应有良好的采光和通风,设备运行时无异常声响,高压隔离刀闸断路器手力操动开关应加锁。


4.2.35.3.6 变压器外廓(防护外壳)与变压器室门和墙壁应符合以下要求:


——干变(有IP2X及以上防护等级)外廓与门净距:1000KVA以下应为0.6m,1250~2500KVA应为0.8m;干变之间距离应大于1m,并应满足巡视维修的要求;


——配电装置中电气设备的网状遮栏高度应大于1.7m,网孔应小于40×40mm,围栏门应装锁。栅状遮栏高度应大于1.2m,其最低栏杆至地面净距应小于200mm。所有屏护遮拦装置应安装牢固,PE线连接可靠;


——危险部位(工况)应有遮栏与警示色标,或监视报警装置。


4.2.35.4 高低压配电装置、电容器


4.2.35.4.1 配电装置的布置应符合如下要求:


——裸露的带电体上方不应敷设照明线路、动力线路、信号线路或其他管线;


——屏前通道上方裸导电体距地面高度低于2.5m、屏后低于2.3m时应设置遮护物,其他有危险电位的裸带电体应设置遮护;


——室内所设置的遮护物或外罩的防护等级应按要求选择,但至少不应低于GB4208的IP2X级,低压裸带电体与遮护物净距应大于100mm,板状屏护应大于50mm,且安装牢固、可靠。当采用遮护物和外罩有困难时,可采用阻挡物进行保护。


4.2.35.4.2 所有瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹,安装牢固;母排应清洁整齐,间距合格;相序包括N排、PE排标识应明显,漆色无变色或变焦现象;接点连接应良好,无烧损痕迹。


4.2.35.4.3 各类电缆及高(低)压进线、出线敷设除满足设计规定还应符合如下要求:


——电缆绝缘应可靠,接头(包括PE线)牢固,整齐清洁,电缆沟内干燥无杂物;


——高低压电力电缆、强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置,并保持安全间距;


——电缆敷设时,弯曲部位应满足如下要求:无铅包和钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆、聚氯乙烯绝缘电力电缆、控制电缆最小允许弯曲半径为10倍的电缆外径;有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆最小允许弯曲半径为20倍的电缆外径;交联聚乙烯绝缘电力电缆最小允许弯曲半径为15倍的电缆外径。


4.2.35.4.4 断路器应在额定参数下可靠地接通、分断和保护装置。并符合:


——断路器灭弧介质绝缘应可靠,无泄漏和变色,定期维护保养和试验应合格;


——高压开关成套装置刀闸接触应良好,联锁保护装置可靠;


——当采用屋内气体绝缘金属封闭开关设备的配电装置,在低位区应配置SF6泄漏报警仪及事故底部排风装置。


4.2.35.4.5 操动机构应能可靠地分合电路,合闸到位,脱扣装置整定有效。双电源供电或自发电应加装联锁装置。


4.2.35.4.6 空气开关刀闸灭弧罩应完整,触头平整。


4.2.35.4.7 电力电容器应设置单独的控制和保护装置。充油电容器外壳应无异常变形,无渗漏。成套电容器柜单列布置时,正面与墙面距离应大于1.5m;双列布置时,柜面之间距离应大于2m。电容器室的门应向外开,有良好的通风。


4.2.35.4.8 变配电设备、装置、构架体、外界或外露可导电部分的PE线应连接可靠,线径截面积及安装方法符合本标准4.2.39的相关规定。


4.2.35.4.9 安全用具及防护用品应在检验周期内使用,并存放合理。


4.2.35.4.10 室内、外配电装置的最小安全净距、通道与围栏应符合如下要求:


——室外配电装置的最小安全净距:无遮栏裸导体至地面或至建筑物、构筑物顶部,10KV应为2700mm;35KV应为2900mm;110KV应为3500mm。电气设备外绝缘体最低部位距地面小于2500mm时应设置固定遮栏,其安全距离应符合GB 23821的相关规定,并设有警示牌。


——室外配电装置场所宜设置高度不低于1500mm的围栏。


——室内配电装置的最小安全净距:无遮栏裸导体至地(楼)面,10KV应为2500mm;35KV应为2600mm;110KV应为3250mm。电气设备外绝缘体最低部位距地小于2300mm时,应设置固定遮栏,其安全距离应符合GB 23821的相关规定,并设有警示牌。


——室内配电装置通道的最小宽度(净距)应符合表4.2.1的规定。


表4.2.1  室内配电装置通道最小宽度(净距)mm


——警示色标(装置)应清晰、完好。所有遮拦、围栏、阻挡物、屏护和外壳等装置,应满足机械强度及稳定性、刚度和PE连接可靠的要求。

(谢谢帮助)
发表于 2012-7-9 13:24:28 | 显示全部楼层
它应该是从不同的规范中分段提取出来的,比如说,国家电网公司电力安全工作规范,高压配电装置设计规范
发表于 2012-7-9 15:21:43 | 显示全部楼层
谢谢,阿狐哥!
我的想法和您类似,我认为是从不同的标准或规范里来的,只是苦于不知道是什么规范。我这里能够查到《3~110kV高压配电装置设计规范》(GB 50060-2008),也能够查到《国家电网公司电力安全工作规范》。但是,《国家电网公司电力安全工作规范》这样的文献,一般在何机关的网站上能够查到呐?谢谢。
发表于 2012-7-9 17:18:58 | 显示全部楼层
各位来来,来会诊一下哈!附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-9 19:16:13 | 显示全部楼层
希望关注一下!解决问题,藏
发表于 2012-7-9 21:13:28 | 显示全部楼层
继续寻找解答?希望能够有一些建议,也好的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-5-16 10:02 , Processed in 0.064486 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表