工控之家

 找回密码
加入工控之家

有关于电机控制接触器的熔焊问题

[复制链接]
发表于 2012-7-9 05:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
低压电动机的熔焊问题,电机综合保护器是如何判断其出现熔焊状况呢?熔焊报警与停车失败有什么关系?请求海友高人指点一二,不甚感激!
发表于 2012-7-9 07:32:39 | 显示全部楼层
触头因为接触不良 超流 导致温度过高而熔焊 如果熔焊后 按下开始 动静触头接触而缺项电机保护器缺项保护跳开 如果融在一起 那么按下停止的时候 仍然有一项或者两项接触 而保护跳开
发表于 2012-7-9 09:29:54 | 显示全部楼层
接触器的主触头熔焊的主要原因有:
1、接触器住触头承载电流过大,造成触头发热熔焊
2、接触器的机械动作故障,导致接触器的触头不能三相同期,早成另外两相或一相电流变大,导致熔焊。
发表于 2012-7-9 13:24:24 | 显示全部楼层
支持一下自己!不能够让它沉底啦!等待高人指教!
发表于 2012-7-9 15:21:40 | 显示全部楼层
接触器触头熔焊后粘合在一起,反作用弹簧不能够弹开,出现是接非接的现象,故判断为“停车失败”;
发表于 2012-7-9 17:18:55 | 显示全部楼层
是个新问题,回头我也关注一下。
缺相保护应该能补救一些,但是极端情况三相同时粘连还是不好判断。
我们最近做的貌似也没有加 接触器故障信号。回头查查!
发表于 2012-7-9 19:16:10 | 显示全部楼层
接触器的工作原理是利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的目的。其触头是用来接通和分断电流的部件,往往决定了接触器的实际使用寿命。触头熔焊是接触器损坏最常见的原因之一。触头在闭合过程中会产生碰撞和弹跳。如果电压较高,触头间隙动作到未碰撞前会出现预击穿。触头在弹跳过程中会出现连续的短弧,由于电弧的高温作用,电极受到高温的加热作用,触头材料会产生熔焊与侵蚀。熔焊与侵蚀的程度与实际电弧的能量和持续时间有关。
发表于 2012-7-9 21:13:25 | 显示全部楼层
接触器两相以上熔焊时,表现为给定信号为停车,电机实际仍然运转。
产生的原因,如楼上所说。再加上负载启动频繁、负载过重、元件质量不好、维护不当等,都可能出现这种现象。