有谁知道 26/35KV,21/35KV 电力电缆中21KV,  26KV 代表的是什么意思呀?
发表于 2012-7-9 11:26:36 | 显示全部楼层
应该是对地低压吧。像220/380V一样。
发表于 2012-7-9 12:44:46 | 显示全部楼层
35KV是之所在35KV回路的线电压,21KV是之所在35KV回路的相电压。
发表于 2012-7-9 14:02:56 | 显示全部楼层
对地电压,即相电压
35为导体间电压,即线电压
发表于 2012-7-9 15:21:06 | 显示全部楼层
学习了,谢谢,希望多多学习交流
发表于 2012-7-9 16:39:16 | 显示全部楼层
相电压与线电压的关系问题,
发表于 2012-7-9 17:57:26 | 显示全部楼层
学习了,呵呵,还是要多交流
发表于 2012-7-9 19:15:36 | 显示全部楼层
应该是实验标准,电缆最高能做耐压26KV和21KV
发表于 2012-7-9 20:33:46 | 显示全部楼层
还是不太懂 既然是相电压怎么还有21和26两种呢?
发表于 2012-7-9 21:51:56 | 显示全部楼层
这里指的是电缆工作时的额定电压。线间(相与相之间)35KV;相对中点21KV或26KV。根据用户或设计单位的要求。