工控之家

 找回密码
加入工控之家

电动机接地

[复制链接]
发表于 2012-7-9 07:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动机接地是怎么做的?
通常整个接地网是40X4镀锌扁钢做干线,然后25X4镀锌扁钢做支线,再引出地面,转用黄绿绝缘铜导线,接至电机的接地端子上,是这么做的吗?
怎么连接扁钢和绝缘铜导线呢?焊接上??我知道电机端是用铜接线端子。。。。另一端呢?
发表于 2012-7-9 12:44:08 | 显示全部楼层
楼上正解,在接地扁钢上打眼,用螺栓固定。。。
发表于 2012-7-9 15:20:28 | 显示全部楼层
changjianghappy 发表于 2012-4-17 11:54
还有鼻子,螺栓连接到接地扁铁,可以看国标图集
发表于 2012-7-9 17:56:48 | 显示全部楼层
这位海友,如果系统是TN-S制式的话,采用上面的设计方式没问题;如果系统采用TT制式的话,则上面的接地方式还有欠缺,必须保证现场转动设备有两点接地方可满足设计要求。
当然,现场接地比较可靠与先进的接地模式,国内大型石化装置(特别是欧美合资企业),接地网会采用裸铜绞线来敷设,地线裸铜线的连接采用热熔焊的方式,然后铜绞线引出地面时经过保护管,采用铜端子压接方式连接至小区域铜母线接地铜排,然后分别由地下配出至设备基础(须两点接地),最后电机通过PVC黄绿铜接地线引至接地铜排即可。
发表于 2012-7-9 20:33:08 | 显示全部楼层
qhwangyz 发表于 2012-4-18 08:24
这位海友,如果系统是TN-S制式的话,采用上面的设计方式没问题;如果系统采用TT制式的话,则上面的接地方式 ...
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-5-18 10:36 , Processed in 0.060029 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表