电机电缆选择3 芯还是4芯??

[复制链接]
发表于 2012-7-8 08:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在炼油厂的项目统一规定上明确380V 电动机线路选用3 芯电缆,接地系统采用TN-S,但工业与民用配电设计手册(第三版),电机电缆选型选择的是3 1....求高手解惑!最好有相关规范.....
发表于 2012-7-8 10:40:30 | 显示全部楼层
一般用三芯吧 现场电机需要连接接地 用镀锌扁铁连接就可以了!
发表于 2012-7-8 13:16:50 | 显示全部楼层
用3芯就可以了,用4芯更好,从造价方面来考虑的吧。。。。
发表于 2012-7-8 15:53:10 | 显示全部楼层
建议你最好采用四芯电缆零线接电机壳。
发表于 2012-7-8 18:29:30 | 显示全部楼层
三芯四芯都可以,最后你的电机肯定还要有明显接地的
发表于 2012-7-8 21:05:51 | 显示全部楼层
这位海友,楼上几位的说法,3芯电缆肯定不能用。因为,你的规范中明确是采用TN-S接地形式,该制式下,PE线和N线不是合用的,他是各自独立的。即在电源端是相连,而在负载端是分开的。
如果,电机采用三芯的话,则电机负荷采用了TT接地系统做法。依据规范,TT系统不允许与其他任何一种接地制式并列在同一电源上。
当然,如果设计规范中明确提出采用TT系统接地制式,这在防爆系统中是可以使用的,但必须保证带有接地保护装置,防止人员触电或二次接地大电流危险。
发表于 2012-7-8 23:42:11 | 显示全部楼层
楼上说的有道理啊。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-7-9 02:18:31 | 显示全部楼层
用四芯的安全方面有保障点,虽然价钱方面上比较贵一点,不过我还是感觉实惠一点,安全第一
发表于 2012-7-9 04:54:51 | 显示全部楼层
赞成6楼的说法,分析的有道理!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-7-9 07:31:11 | 显示全部楼层
根据 爆炸环境用防爆用电气设备通用要求GB 3836.1—83 15.3 对无必要接地或不允许接地的电气设备,可不设内、外接地螺栓。Ⅱ类本质安全型电气设备可只设专用外接地螺栓。 是否可认为只需3芯电缆,还有选择4芯电缆是否有明确规范   还有我做的2个炼油厂的电气统一规定要求380V选择3芯电缆