紧急求助:电动机烧,变频器未能保护怎么回事?

[复制链接]
发表于 2012-7-8 23:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有一台电机是变频驱动的(西门子430的变频),电动机绕组有两相局部烧坏,变频器故障码为A0911,为什么有变频器保护电动机还会烧呢?
发表于 2012-7-9 01:39:07 | 显示全部楼层
貌似变频器没有保护作用吧,!!!!!!!!!!!
发表于 2012-7-9 03:36:22 | 显示全部楼层
烧坏的严重吗?相间电阻是多少????????
发表于 2012-7-9 05:33:37 | 显示全部楼层
LXF910 发表于 2012-4-9 10:14
烧坏的严重吗?相间电阻是多少????????
发表于 2012-7-9 07:30:52 | 显示全部楼层
这位海友,一般来说类似这种绕组匝间短路故障,原因与电机最初制造质量或电机检修时造成绝缘局部受损,而当变频器运行时会产生高次谐波和尖峰电压,很有可能击穿绕组,造成匝间短路故障。
因而,建议电机采用变频电机,故障率可大大降低该故障的发生率。
发表于 2012-7-9 09:28:08 | 显示全部楼层
qhwangyz 发表于 2012-4-10 08:27
这位海友,一般来说类似这种绕组匝间短路故障,原因与电机最初制造质量或电机检修时造成绝缘局部受损,而当 ...
发表于 2012-7-9 11:25:23 | 显示全部楼层
变频热不保护,再用变频器之前,你的把电动机的功率都输入进去,不然就是默认!
发表于 2012-7-9 13:22:38 | 显示全部楼层
这位海友,如果不使用变频电机,那么可以在输出增加滤波器降低du/dt的影响,可以改善这种状况。
发表于 2012-7-9 15:19:53 | 显示全部楼层
qhwangyz 发表于 2012-4-10 08:27
这位海友,一般来说类似这种绕组匝间短路故障,原因与电机最初制造质量或电机检修时造成绝缘局部受损,而当 ...
发表于 2012-7-9 17:17:08 | 显示全部楼层
A0911直流回路最大电压 Vdc-max控制器已激活;直流回路最大电压Vdc max 控制器已激活; 因此,斜坡下降时间将自动增加,从而自动将直流回路电压(r0026)保持在限
定值(P2172)以内。