1250KVA变压器高压电缆选型?

[复制链接]
发表于 2012-7-9 15:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1250KVA变压器距离110KV变电站1KM左右,需要用多大的电缆合适呢?YJV22 3*70mm2的可以吗?
谢谢!
发表于 2012-7-9 15:58:23 | 显示全部楼层
电流肯定满足了,要看上一级断路器开断电流多少?
如果31.5KA的话,一般选95的截面
小的话,70可以了
发表于 2012-7-9 17:16:33 | 显示全部楼层
xinshiji168 发表于 2012-3-27 21:07
我们公司自己的110KV变电站,但是距离我这个变压器有1KM远,所以电缆选大了很贵啊
能不能选3*50的YJV?
...
发表于 2012-7-9 17:55:38 | 显示全部楼层
yuebing 发表于 2012-3-27 21:14
你先去你们110KV变电站看看10KV出线柜里面的断路器的开断电流是多少
发表于 2012-7-9 18:34:43 | 显示全部楼层
根据系统短路电流计算值,看选用电缆多大才能满足要求
发表于 2012-7-9 19:13:48 | 显示全部楼层
yuebing 发表于 2012-3-27 21:14
你先去你们110KV变电站看看10KV出线柜里面的断路器的开断电流是多少
发表于 2012-7-9 19:52:53 | 显示全部楼层
xinshiji168 发表于 2012-4-4 14:48
断路器还没有装上,我看不到。
用YJV 3*70的铝芯电缆怎么样?不用铜芯的,现在铜电缆很贵。
发表于 2012-7-9 20:31:58 | 显示全部楼层
以上各位大侠说的不错。当距离比较长时,不仅考虑电缆流过的电流大小,还要考虑电缆上的压降、损耗等。所以线径尽可能选得大些比较好。
发表于 2012-7-9 21:11:03 | 显示全部楼层
yuebing 发表于 2012-4-4 20:38
载流量一般都够了,只是中压电缆的截面是根据热稳定校验来确定的,因为一般满足热稳·定的必然满足载流量 ...
发表于 2012-7-9 21:50:08 | 显示全部楼层
xinshiji168 发表于 2012-4-11 16:50
还有几根电缆需要选择,麻烦你也能帮我看一下好吧
6600KVA,距离11万960米,两路进线,埋地;我选的2(3× ...