大容量回路抽屉柜插接件容易发热巡检时不容易发现,630A的插件运行400A电流就会发热氧化,涂抹导电膏也没用,有没有好的解决方法?
以后设计安装大容量回路坚决不能采用插接件,改用万能断路器。
发表于 2012-7-9 18:34:11 | 显示全部楼层
制造工艺和制造厂的技术问题,现场估计解决不了。设计大概只能像楼主说的,大容量别选抽屉式,
不过我印象中一般的进线都是固定式安装。
发表于 2012-7-9 19:13:16 | 显示全部楼层
同意二楼的看法,主要是插接件由于制造工艺的原因容易产生接触不良的故障。解决的最好办法改成引入引出为固定式较为可靠。
发表于 2012-7-9 19:52:21 | 显示全部楼层
GCK配电柜抽屉插件烧坏是个问题,就你现在这情况解决的办法只有将抽屉的插件电流等级加大一级,例如负载300安电流就用630安的插件,再就是抽屉不要抽动,因为插件内部是靠弹簧受力的,这样应该就没有问题了。
发表于 2012-7-9 20:31:26 | 显示全部楼层
没有什么好的办法

就是改成固定式链接
发表于 2012-7-9 21:49:36 | 显示全部楼层
大容量非紧固接触一般都容易发生这样的问题 目前没有什么好的解决办法 同意二楼看法 把大功率的集中到一个非抽屉的柜子里
发表于 2012-7-9 22:28:41 | 显示全部楼层
制造工艺和制造厂的技术问题,,大容量别选抽屉式,采用固定式安装。