关于电容补偿前后有功功率变化的问题!!

[复制链接]
发表于 2012-7-9 13:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容柜坏了,把电容柜切出来了!以前每天电费1000元1现在没有电容补偿了,电费接近2000元了!求解释,电容器能降低有功功率吗?收电费是不是也包括收取无功功率啊??搞不懂,谁能给解释的详细点啊!
发表于 2012-7-9 15:16:53 | 显示全部楼层
不能改变有功,只能改变无功。缺少补偿的结果就是无功降下来,达不到供电局的要求,需要罚款的!
发表于 2012-7-9 16:35:03 | 显示全部楼层
调功柜励磁柜 发表于 2012-3-25 13:34
不能改变有功,只能改变无功。缺少补偿的结果就是无功降下来,达不到供电局的要求,需要罚款的!
发表于 2012-7-9 17:53:13 | 显示全部楼层
如果你的功率因数很低,罚款很厉害的.你可以查一下你们的供电合同.
发表于 2012-7-9 19:11:23 | 显示全部楼层
电容补偿只能降低无功,不能降低有功电量,电费增加的原因:
1、没有电容补偿的话,那么电网消耗的视在功率就会变大,相应的损耗变大;
2、对于大宗工业用户,当功率因数达不到相应的国家要求的话,那就会按照相应的条款进行处罚和罚款。最终导致贵公司电费超高的原因。
发表于 2012-7-9 20:29:33 | 显示全部楼层
LXF910 发表于 2012-3-30 11:06
电容补偿只能降低无功,不能降低有功电量,电费增加的原因:
1、没有电容补偿的话,那么电网消耗的视在功率 ...
发表于 2012-7-9 21:47:44 | 显示全部楼层
视在功率供电局不抄,但是供电局超无功;!!!