工控之家

 找回密码
加入工控之家

配电柜到电机的电缆都用4芯是吧?

[复制链接]
发表于 2012-7-9 19:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
配电柜到电机的电缆都用4芯是吧?其中一芯接配电柜的PE线对吧?
发表于 2012-7-9 19:49:56 | 显示全部楼层
到电机的电源缆一般情况下都是4芯的,三根电源线,一根接地;
发表于 2012-7-9 20:29:01 | 显示全部楼层
看变压器中心点接地情况 有三线的电机现场接地有四线的 其中一棵为零线的 为现场接零也有其中一棵为地线的接到配电柜的地线这面
发表于 2012-7-9 21:08:07 | 显示全部楼层
huabin1982220 发表于 2012-3-29 14:50
看变压器中心点接地情况 有三线的电机现场接地有四线的 其中一棵为零线的 为现场接零也有其中一棵为地 ...
发表于 2012-7-9 21:47:13 | 显示全部楼层
看你配电系统接地的形式,电机三角形接法,如果是TN系统,一般放4芯,如果是TT系统,放三芯就行了,现场电机外露部分直接接地
发表于 2012-7-9 22:26:18 | 显示全部楼层
rywind 发表于 2012-3-30 09:01
看你配电系统接地的形式,电机三角形接法,如果是TN系统,一般放4芯,如果是TT系统,放三芯就行了,现场电机 ...