电机的电缆不够长,能接吗?

[复制链接]
发表于 2012-7-9 10:03:16 | 显示全部楼层
电缆是可以接的,现在做一个电缆中间接头没有问题的,去买一套电缆接头配件的热缩管,再买3个50平方毫米的接头套管和一个25的接头套管,压接一根完成后,用高压防水自粘带接开后缠上一层,再用塑料胶布缠一层就可以套上每根线的热缩套管,用喷灯或者是电热风枪就可以把热缩管加热完成(注意事项:在接电榄的时候一定别忘了先把外面最粗的热缩管套上,这个热缩管套在4根接好线的外层,在接每一根线的时候也别忘了把第根线的热缩管套上),依次把4根线接成了再把最外层的热缩管套好,加热成开就可以了,电缆热缩管里面都涂有胶,加热后胶都粘接在了电缆外层上面,做电缆的同时防水也做好了,直接埋在地下是没有任何问题的,前几天刚做了一个,效果还不错。不过我们接的是电源线,消防泵两套电源供电,要移位,所以更换了一根,另一根在中间做了接头,就是用这种方法做的。一套3*50+1*25的热缩管大概80到90元。再加上铜线套管,一个接头的材料费,怎么也要在150元左右。
发表于 2012-7-9 12:39:36 | 显示全部楼层
补充一下,需要接的地方是在电缆沟里!
吾宁逸堂 发表于 2009-7-11 21:07
发表于 2012-7-9 15:15:56 | 显示全部楼层
可以接啊,接头地方一定要压紧,做好绝缘
发表于 2012-7-9 17:52:16 | 显示全部楼层
可以接的,但对接头的要求较高,我们的电工是专门送出去经过专业培训后才进行接头的,主要是接头要可靠,防止接的不好造成的发热现象,要做好绝缘,防止受潮进水。
发表于 2012-7-9 20:28:36 | 显示全部楼层
可以接,但要做好绝缘与防水。把直通连接管压紧,每条线先绕防水胶布再绕电工胶布,后在外再一起包一层防水胶布和电工胶布,恢复电缆模样。有钱当然使用低压热缩电缆中间连接,安全放心。还有10KV的电缆亦可做中间接的。