工控之家

 找回密码
加入工控之家

一个阀门的设置

[复制链接]
发表于 2012-6-20 13:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。一个气动开关阀,单电控,失电关,失气保位。如何实现?
2.一个带电磁阀的调节阀,要求气源故障时打开,但联锁时关闭,如何实现?
发表于 2012-6-20 18:32:31 | 显示全部楼层

RE:一个阀门的设置

1。一个气动开关阀,单电控,失电关,失气保位。如何实现?答:用气开阀,电磁阀用常闭阀,这样带电时,阀开(可以有其他组合);加保位阀(调节阀附件),失气时保位。
2.一个带电磁阀的调节阀,要求气源故障时打开,但联锁时关闭,如何实现? 答:用气关阀,气源故障时打开。用电磁阀,解决联锁关闭。(调节阀执行器形式、电磁阀型号等有不同的组合)
发表于 2012-6-20 23:06:06 | 显示全部楼层

RE:一个阀门的设置

回复 2# guoshenglin


  对第二个问题能详细说下定位器和电磁阀的组合方式吗谢谢
发表于 2012-6-21 03:39:41 | 显示全部楼层

RE:一个阀门的设置

最简单的方法,连锁时DCS输出20mA电流就可以了。
发表于 2012-6-21 08:13:16 | 显示全部楼层

RE:一个阀门的设置

对第二个问题能详细说下定位器和电磁阀的组合方式吗谢谢
答:假设是气关式的气动薄膜调节阀,在定位器的气进、出口并联一个常闭电磁阀(即从气源到膜头进气口)。电磁阀正常关闭,由定位器输出气信号控制阀开度,联锁时,电磁阀打开,气源进入膜头,阀关闭。
发表于 2012-6-21 12:46:51 | 显示全部楼层

RE:一个阀门的设置

<div class="quote">
最简单的方法,连锁时DCS输出20mA电流就可以了。
[size="2"][color="#999999"]yhong 发表于 2010-8-7 16:49 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-21 17:20:26 | 显示全部楼层

RE:一个阀门的设置

2.一个带电磁阀的调节阀
这个好像是既调节又切断的类型,又这样的阀门可选
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-5-18 22:11 , Processed in 0.098082 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表