现要安装两台热水泵,热水的温度在80度以下,安装地点距离氢气处理厂房约20米,请问:这种条件下,是否需要选择使用防爆电机?(电机功率在7.5KW)
发表于 2012-7-8 23:36:14 | 显示全部楼层
是否用防爆电机与电机的功率无关,而是与其使用地点的环境有关。看你的“安装地点距离氢气处理厂房约20米”,应该是属于危险爆炸区域了,肯定得用防爆电机了!
发表于 2012-7-9 02:12:34 | 显示全部楼层
使用不使用防爆电机,主要看是不是防爆区域,不是防爆区域不用防爆电机。
发表于 2012-7-9 04:48:54 | 显示全部楼层
同意楼上说的使用不使用防爆电机,主要看是不是防爆区域,不是防爆区域不用防爆电机。
发表于 2012-7-9 07:25:14 | 显示全部楼层
那么,试问防爆区域如何定义,比如,以上我提到的,距离氢气厂房20米,可以定义为防爆区域吗?
或者说距离易燃易爆场所多少米的范围内可以定义为“防爆区域”?
发表于 2012-7-9 10:01:34 | 显示全部楼层
根据GB3836 爆炸性气体环境用电气设备要用防爆的
发表于 2012-7-9 12:37:55 | 显示全部楼层
要看装置的区域分类,要是处于易燃易爆的场所必须使用防爆电机,根据现场的实际情况防暴电机又乐分为本安类增安类,和电机的实际运行功率没有关系;建议楼主去查一下相关的国家标准或行业标准。
发表于 2012-7-9 15:14:15 | 显示全部楼层
每一个化工装置在工艺包设计阶段都有一个爆炸危险划分图,主要是根据这个区域划分来选电气设备。
发表于 2012-7-9 17:50:35 | 显示全部楼层
每3年需要防爆检测,有一个防爆区域的划分,防爆区域内当然要用防爆设备,防爆也有等级的,各种气体都不同等级,,,氢气和乙炔一样,需要防爆等级最高的当然,防爆的从材料或者密封性都强很多,如果不是防爆区域,如果腐蚀性厉害也可以用防爆的,价格就贵了,
发表于 2012-7-9 20:26:55 | 显示全部楼层
是不是要问是否采用隔爆电机呢?