工控之家

 找回密码
加入工控之家

防爆区域接线问题

[复制链接]
发表于 2012-7-9 00:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下问题,哪位大侠给指点一下。

最近工作中经常遇到防爆区域的接线问题,主要是不知该用什么电缆,
有防爆电缆么,
也有的说用屏蔽电缆,但我觉得屏蔽电缆主要应该用于信号线,如果仪表的电源线呢?
如果用防爆的挠性管,里面的电缆是常规电缆么?
格兰头是否也要专用的防爆格兰?

本人对这方面不懂,请大家不吝赐教。
发表于 2012-7-9 03:28:52 | 显示全部楼层
应该没有什么防爆电缆吧,倒是有阻燃电缆
我所见过的所有防爆区用电缆都是普通电缆,关键不能破皮,进出接线盒要密封。
发表于 2012-7-9 06:44:17 | 显示全部楼层
普通电缆就可以啦,可以用防爆挠性管
发表于 2012-7-9 09:59:42 | 显示全部楼层
最好用阻燃电缆
发表于 2012-7-9 13:15:07 | 显示全部楼层
如果不用绕行管的话 建议采用 阻燃铠装电缆 入仪表接口处加防爆格兰头
发表于 2012-7-9 16:30:32 | 显示全部楼层
电力电缆在防暴区域敷设、安装时请参考GB相关的标准;至于在电缆型号上面,要根据现场安装的具体环境和现场的工况来决定;
发表于 2012-7-9 19:45:57 | 显示全部楼层
爆炸危险场所的电缆选择要依据相关的设计规范,一般选择使用铠装电力电缆,并且电力电缆的最小截面不应小于2.5平方毫米。在电缆桥架内敷设电力电缆时,也可以采用阻燃电力电缆,但要保证电缆不会受到外力的破坏。详细的内容要依据规范。采用防爆挠性管的话,管内可以穿BV线或普通电缆,但是防爆挠性管只是在与设备连接处采用。