发表于 2012-7-9 12:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
工厂经常晃电:照明灯能明显感觉到闪下,带变频的电机会跳电。
请问:晃电的记录在哪里查到?能否判断是外来电网波动,还是工厂内部电网波动,怎么减少这种波动?
发表于 2012-7-9 15:12:17 | 显示全部楼层
安装在线电压监控装置,扫描周期为ms级的,对电压波动一个外网不稳定,再一全是内部有问题,如果判断最简单的方法问一下供是部门是否有问题,如内部供电容量是否太小,大点的负荷变动就会造成的电压波动,查一下自己电网的配置。
发表于 2012-7-9 17:48:38 | 显示全部楼层
判断电网晃电方法:
1、咨询当地电力部门的地区调度中心,询问电网电压、负荷、相关母线段出线间隔以及配电保护的实际运行情况;
2、在高压进线侧安装电压检测装置,要求检测扫描周期在电压的周波范围内,进行实时监测;
3、场查本厂区的配电设施及装置运行是否正常,有无大功率负载故障或启动现象;据此判断晃电故障的来源;因为在同一母线段上如果有开关电器出现断路故障,也会引起此母线段的电压波动现象;
4、如果马达控制是上位机的话,可调阅时间范围内马达运行电流是否有明显升高或降低现象;
由于现在国家供电营业规则中的规定的条例比较宽松,所以一般晃电或晃电引起的事故不核算到供电事故中;
预防措施:
1、将马达控制控制电源改为UPS供电,避免因晃电引起的控制跳闸;
2、将变频启动设备接入动力抗晃电装置(DC-BACK),补偿由于晃电造成的变频器直流母线电压损失;
3、将马达控制接触器更换为抗晃电接触器;
4、高压侧增加补偿稳压装置;
对于晃电的治理措施现在国内有很多,但是一定要根据本厂区动力负载实际情况来做;否则浪费了资金不说,而且安装了换不一定有效果。
发表于 2012-7-9 20:24:58 | 显示全部楼层
?电压波动的原因

  1)带冲击负载的电动机引起电压波动。有些机械由于生产工艺的需要,其电动
机负载是冲 击性的,如冲床、压力机和轧钢机等。它们的特点是负荷在工作时间
中作剧增和剧减地变化 ,并周期性地交替变更。这些机械一般采用了带飞轮的电
力拖动系统。飞轮的储能和释放能 量的作用,拉平了电动机轴上的负载,降低了
电动机的能量损耗。但由于机械惯性较大,冲 击电流依然存在。故伴随负荷周期
性交替的电压波动不可避免。

  2)由反复短时工作制负载引起电压波动。这类负载的特点为负载作增减地变化
,且周期 性交替。但交替的周期不为定值,其交替的幅值也不为定值。如吊运工
件的吊车,手工焊接 用的交直流电焊机等。目前,厂矿为了节约用电,交直流电
焊机均装设了自动断电装置。因 此,在节约用电的同时,电动机的起动电流和焊
接变压器的涌流却又加剧了所在电网的电压 波动。

  3)大型电动机起动时引起的电压波动。现在,厂矿中使用的电动机功率越来越
大,起动电 流(为额定电流的4~7倍)所引起的电压波动是一个不可忽视的问题。
起动电流不仅数值很大 ,且有很低的滞后功率因数,故电压波动将更大。

  4)供电系统短路电流引起的电压波动。厂矿中有许多高、低压配电线路及电气
设备,由 于种种原因可能发生不同性质的短路。如 果继电保护装置或断路器失灵
,可能使故障持续存在,也可能造成越级跳闸。这样可能会损 坏配电装置,造成
大面积的停电,延长整个电网的电压波动时间,并扩大了波动范围。