请教一下,远距离供电电缆线径选择问题,例如从配电柜到电机的距离为500m, 电机功率为3kW 和11KW,请问需要分别需要多粗的电缆,以及计算方法。
发表于 2012-7-9 21:41:45 | 显示全部楼层
求电压损失计算表
配线形式    线路名称    导线类型
三相线路    三相380V导线    铜导线    截面积:10.00    电阻 = 2.040感抗 = 0.306
负荷情况(用负荷矩计算)
负荷序号    有功负荷 (kW)    线路长度
1    11    0.5
计算结果    线路电压损失 (%):8.644
求电压损失计算表
配线形式    线路名称    导线类型
三相线路    三相380V导线    铜导线    截面积:2.50    电阻 = 8.360感抗 = 0.353
负荷情况(用负荷矩计算)
负荷序号    有功负荷 (kW)    线路长度
1    3    0.5
计算结果    线路电压损失 (%):8.959
发表于 2012-7-9 22:20:50 | 显示全部楼层
有个计算软件,当中还考虑了启动电流,不妨试试。
网上Download来的,需要者可以发邮件给我,免费奉送。