工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于费舍尔套筒的调节阀安装手册

[复制链接]
发表于 2012-6-20 04:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
求:费舍尔的套筒调节阀一直漏,也不知道什么情况?
发表于 2012-6-20 09:25:16 | 显示全部楼层

RE:关于费舍尔套筒的调节阀安装手册

以前我用过FISHER的阀门,因为现场环境恶劣,所以造成定位器内部出现问题,反之就造成了阀门出现不周期的震荡。后来,换了定位器,固定现场阀门安装管道后解决。
发表于 2012-6-20 13:58:51 | 显示全部楼层

RE:关于费舍尔套筒的调节阀安装手册

套筒阀漏很正常,关键在漏量是多少?平衡式的套筒阀由于有平衡密封圈结构,漏率确实大了些,但是调节阀主要的作用是调节,不是关断,如果有特殊要求,可以再设计之初提出来,设计中就要考虑到漏率的问题。有问题可以随时联系,我的QQ15816988,注明海川。
发表于 2012-6-20 18:32:26 | 显示全部楼层

RE:关于费舍尔套筒的调节阀安装手册

不知阀能否全部关闭,即行程是否达到最大,如果阀杆能够关闭严格,或者在向下加大阀杆长度后阀门还是泄露严重,那就而阀芯与阀座磨损严重造成的,如果阀杆不能够全部关闭,那就是套筒阀里的小孔处有脏污杂质卡住了,需要拆卸清洗。
发表于 2012-6-20 23:06:01 | 显示全部楼层

RE:关于费舍尔套筒的调节阀安装手册

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]wuyongheng 发表于 2012-3-13 18:12 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
套筒阀漏很正常,关键在漏量是多少?平衡式的套筒阀由于有平衡密封圈结构,漏率确实大了些,但是调节阀主要 ...
发表于 2012-6-21 03:39:36 | 显示全部楼层

RE:关于费舍尔套筒的调节阀安装手册

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]司空摘星 发表于 2012-3-13 19:31 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
不知阀能否全部关闭,即行程是否达到最大,如果阀杆能够关闭严格,或者在向下加大阀杆长度后阀门还是泄露严 ...
发表于 2012-6-21 08:13:11 | 显示全部楼层

RE:关于费舍尔套筒的调节阀安装手册

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]抽烟的手指黑了 发表于 2012-3-14 12:59 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
谢谢你的感言,谢谢!费舍尔的阀只要是调节好0,50,100.关于25,75的行程是自动计算出来的,阀杆我们也加长 ...
发表于 2012-6-21 12:46:46 | 显示全部楼层

RE:关于费舍尔套筒的调节阀安装手册

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]司空摘星 发表于 2012-3-14 17:11 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
通常我们的做法是,如果工艺人员反映调节阀全关时(在控制室内给定全关信号)漏量大,到现场查看调节阀是 ...
发表于 2012-6-21 17:20:21 | 显示全部楼层

RE:关于费舍尔套筒的调节阀安装手册

是不是有什么东西塞着呢 不严密呢