工控之家

 找回密码
加入工控之家

[图纸流程] 关于电线通电会发热的讨论

[复制链接]
发表于 2012-7-6 00:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天给设备通电时,发现电线发热。
12kw纯电阻加热,星形解法,用的是四平方的铜线,电线长度20m,通电一会儿发现电线发热。用钳形表钳的电流16A。
再看设备的电源线6平方,也在发热。
按照理论4平方的铜线能流过20A的电流哇,我有点郁闷
这样会不会有什么不太好的结果啊。问问大家,给点意见。
发表于 2012-7-6 02:18:29 | 显示全部楼层
是烫手还是一般的发热啊
发表于 2012-7-6 04:15:44 | 显示全部楼层
有点发热很正常,只要你接头处理好,没有问题
发表于 2012-7-6 06:12:59 | 显示全部楼层
导线载流量理论值和实际值不同的,特别是现在铜材价格很高的情况下。
发表于 2012-7-6 08:10:14 | 显示全部楼层
抽条 抽条 现在什么都抽条
发表于 2012-7-6 10:07:29 | 显示全部楼层
一般接头发热比较常见,要是接头跟中间一样的应该没多大问题
发表于 2012-7-6 12:04:44 | 显示全部楼层
有可能是电线的质量不好
发表于 2012-7-6 14:02:00 | 显示全部楼层
电缆自身的原因
发表于 2012-7-6 15:59:15 | 显示全部楼层
12KW的加热设备要一个平方3A的电流算!!
发表于 2012-7-6 17:56:30 | 显示全部楼层
电线质量问题