工控之家

 找回密码
加入工控之家

[图纸流程] 关于USB转RS232的电缆和SC-09的通讯问题

[复制链接]
发表于 2012-7-5 16:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮帮忙,我的笔记本电脑没有RS232口,只好用USB转RS232的电缆再接SC-09与PLC相连,但一直通讯不上,后来我想了一下,在USB转RS232的电缆和SC-09的中间还要有一根转接线,这根转接线可以自制,它的接线图是什么?请大家帮忙提供,在这万分感谢!
发表于 2012-7-5 18:57:12 | 显示全部楼层
好像需要在编程软件的通信口设置上设置一下,USB口不一定是默认的COM1口。
另外你的USB转RS232的驱动安了吗?
发表于 2012-7-5 21:33:32 | 显示全部楼层
我的也是,显示PLC通讯故障。哪位高手帮下忙。chfangyuan@163.com
发表于 2012-7-6 00:09:52 | 显示全部楼层
同一根线,同一个电脑 ,可以同欧姆龙通讯,不过,不能同 SC-09通讯。不知道为什么?要是是转接线不行 ,可是到台式电脑又是可以的。。。狂郁闷。请指点!
发表于 2012-7-6 02:46:12 | 显示全部楼层
版主,能帮忙回答一下吗?
发表于 2012-7-6 05:22:32 | 显示全部楼层
USB与RS232在高层协议是不同的,两者需要有软件转换.不是简单的更改硬件可以完成的,我用鸿格的I-7560并安装了他的虚拟端口软件实现了你所希望的功能.但实际使用时发觉不是太稳定.
发表于 2012-7-6 07:58:52 | 显示全部楼层
USB转COM口,对此器件的电磁兼容性(或者是抗电磁干扰性)要求很高,如果没有标“磁检XXXXX”的可能无法使用。我试过三种,对于普通的设备上都可使用,但对三菱PLC只有一种可以使用,价格为90元RMB。
发表于 2012-7-6 10:35:12 | 显示全部楼层
买一个立特牌USB与RS232接头很好用,U盘大小。
发表于 2012-7-6 13:11:32 | 显示全部楼层

不用什么转接线的。主要是USB转RS232的问题,好的线是可以的,但大多有些问题。我建议你用PCMCIA卡直接转串口(RS232),这种卡的价格在200(最低价)或以上,效果很好,因为转出来的是实串口,所以很稳定,用于单片机编程也没有问题
发表于 2012-7-6 15:47:52 | 显示全部楼层
楼上正理,关键是usb转232的问题,毕竟只是虚拟串口,问题多多,不同的芯片对各种plc的支持也不同