[图纸流程] 求助FX1N-232-BD与电脑通讯

[复制链接]
发表于 2012-7-6 12:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠 FX1N-232-BD 装在FX1N PLC上,需要FX1N-232-BD与电脑上的编程软件通讯,需要用什么型号的通讯电缆,电缆的接法是怎样的  我试了
发表于 2012-7-6 14:20:18 | 显示全部楼层
晕, 编程为啥还花钱加这个232BD呢?  直接用上面的圆口不就行了?

买个国产 SC-09 也就30块不到,直接可以通信
发表于 2012-7-6 16:17:33 | 显示全部楼层
如果是232BD和电脑连接,使用FX-232CAB-1这个电缆,接线方法在线缆图纸区有
发表于 2012-7-6 18:14:48 | 显示全部楼层
谢谢,各位回复,因为圆头被触摸屏占用了,所以用232BD,现在可以通信因为程序中占用了端口所以不能通讯,修改程序后就可以了
发表于 2012-7-6 20:12:03 | 显示全部楼层
我服啦:你写程序占用该通信口,还能通信不见鬼才怪