哪位了解Rotork电动阀的总线通讯?他们的阀在现场总线到机柜间的通讯单元Pakscan,总线通讯协议都有哪些?分别可用在多远的通讯距离?分别用的通讯电缆是什么?
另外,一个热备份的Pakscan能带多少台电动阀?
发表于 2012-6-21 08:12:48 | 显示全部楼层

RE:Rotork电动阀的总线通讯

目前我的现场上是带了60台。PS710
发表于 2012-6-21 12:46:23 | 显示全部楼层

RE:Rotork电动阀的总线通讯

Modbus TCP/RTU (以太网 / 串行通讯)
四种内建的现场单元数据库格式:
Generic Modbus.
Yokogawa Format.
Honeywell EPLCG.
Honeywell SI.
可同时通过以太网连接10个上位机

环路距离 – 最长可达20公里
无需中继器 – 可连接多达240个现场设备

通讯电缆要求请查看附件资料,另现rotork pakscan 总线 有无线通讯功能<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-21 17:19:58 | 显示全部楼层

RE:Rotork电动阀的总线通讯

本帖最后由 xiaodouke2008 于 2012-3-15 11:47 编辑

ROTORK Pakscan远程管理控制和监视系统有Modbus、Profibus、Foundation三种现场总线方式。Pakscan能够用简单
的双芯屏蔽电缆线控制和监视
多达240/120/60个现场设备(厂家给的数据,不准确砍手)<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册