请大家帮帮忙:伺服马达电源开启时,控制柜内PLC一直发出响声,是什么原因呢?是不是干扰呀?请求解决!谢谢!
发表于 2012-7-6 11:37:06 | 显示全部楼层
什么样的响声
发表于 2012-7-6 12:16:11 | 显示全部楼层
像是电流声,持续的!有点像变压器运行时的声音!
发表于 2012-7-6 12:55:16 | 显示全部楼层
没事的那是晶体管发脉冲的声音
发表于 2012-7-6 13:34:21 | 显示全部楼层
工作正常吗?可能是电源或者是i/o输出模块
发表于 2012-7-6 14:13:26 | 显示全部楼层
内部开关电源开关管开关的声音,或者是高频变压器的声音。为什么伺服马达上电后才有声音呢,可能是压降引起内部开关电源的开关管开关频率变化引起的。拙见。