用PPI/PC电缆连接S7-200和PC
设置步骤如下:

1、RS232端口(标有PC)接PC,RS485端口(标有PPI)接PLC。

2、DIP开关设置,波特率为电脑支持的(一般为9600B/S),还要选择11位和DCE

经典连接如下:

在STEP 7 Micro/WIN32软件点击“communication”,再点击“Set PG/PC Interface”,设置“PPI/PC cable”。 设置好了就可以双击要通讯的站。一旦通讯上了就可以查看或修改PLC的通讯参数。在“view”---->“System block”