工控之家

 找回密码
加入工控之家

求 南轻 无压力 输瓶机 相关资料~~恳请不吝赐予

[复制链接]
发表于 2012-7-6 04:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在调试 无压力输瓶带
原本用的很好的程序
在这条生产线上运行的很是不好
主要症状为 瓶间有间隙时 链板不加速或加速不明显
           瓶间无间隙时 链板不减速或减速不明显
           经常性的因瓶间压力过大而有瓶被挤出来
另 程序已用过多次 之前运行良好 但同样的程序这次却走不好
   与之前无压力不同的是 这条线的单列很短
   但其他单列短的生产线运行良好 拷贝了其程序 下载进PLC后依然不好
      
希望有经验的前辈可以指点一二 感激不尽   
有数据调整资料 和 无压力说明的 也劳驾传份给我   
小弟万分感谢   
发表于 2012-7-6 06:29:11 | 显示全部楼层
本人的QQ 150412636
邮箱 sxinrukawa2yahoo.com.cn
希望前辈能指点一下 谢谢啦
发表于 2012-7-6 08:26:26 | 显示全部楼层
没人知道吗  
发表于 2012-7-6 10:23:41 | 显示全部楼层
你好你是南轻公司的吗???
据我了解,现在如果采用电路板卡控制的无压力控制都很成熟了,据你描述应该还是采用PLC控制吧?采用PLC控制时会出现调整时间过长造成你上述的状态出现,加速时加速过长压力太大,减速时减的太长间隙过大,