工控之家

 找回密码
加入工控之家

请教各位帮忙了 谢谢

[复制链接]
发表于 2012-7-4 23:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
0    LD      X001
1    PLS    M0
3    LD      M0
4    OUT    T50    K1
请问大家我这个 从梯形图转换后就少了2  不知道为什么了
还有就是T50  K1  最直接的解释是什么 用白话说  谢谢 我是初学的  对这个不太明白 谢谢
[ 此贴被qa3210在2008-05-04 21:25重新编辑 ]
发表于 2012-7-5 04:07:08 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-5 08:40:43 | 显示全部楼层
T50  K1  最直接的解释是计数器T50从0数到1时,触点T50置为ON
发表于 2012-7-5 13:14:18 | 显示全部楼层
梯形图转换后就少了2  ,这个我也不太清楚, OUT    T50    K1 ,好像是输出定时器T50 ,而设定时间是0.1秒,不知是否正确,一点浅薄见解.我们互相学习吧!
发表于 2012-7-5 17:47:53 | 显示全部楼层
梯形图里也没有2

发表于 2012-7-5 22:21:28 | 显示全部楼层
PLS    M0 占两步所以下面一行就成第三步了,    T50是定时器 ,K1是设定的延时时间。
发表于 2012-7-6 02:55:03 | 显示全部楼层
5楼所言甚是
发表于 2012-7-6 07:28:38 | 显示全部楼层
引用

引用第5楼jxt520102于2008-05-04 22:36发表的  :
  PLS    M0 占两步所以下面一行就成第三步了,    T50是定时器 ,K1是设定的延时时间。[/quote]
认同
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-20 15:44 , Processed in 0.286277 second(s), 43 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表