工控之家

 找回密码
加入工控之家

为什么仪表24V工作接地最后会和保护接地接到一起

[复制链接]
发表于 2012-7-4 15:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么仪表24V工作接地最后会和保护接地接到一起

工作接地不就是电源负极么?
发表于 2012-7-4 19:39:42 | 显示全部楼层
这个问题,呵呵,我也迷惑多日了,期待高人解答
发表于 2012-7-5 00:13:17 | 显示全部楼层
工作接地包括:信号回路接地(对于非隔离的信号,通常是直流电源负极)、屏蔽接地(电缆屏蔽层)、本安仪表接地(齐纳安全栅)。

保护接地:主要是控制柜什么的。

根据设计规定两者最终都通过总接线板一起接到接地极上,但好像也有分开接地的说法。
发表于 2012-7-5 04:46:53 | 显示全部楼层
关注中,请高人们继续讨论~~
发表于 2012-7-5 09:20:28 | 显示全部楼层
接地看着很简单,但由于很多规范都写的很模糊,所以在实际设计的过程中总会出现问题。

建议看一下hg/t 20513-2000 《仪表系统接地设计规定》,再到网上搜索一些文章。
发表于 2012-7-5 13:54:03 | 显示全部楼层
实际上,所有的接地最终是连在一起的。是树状结构的,每一个分支相当于一路接地系统,如信号地、屏蔽地、安全地等。各个分支在分开之后就不能再相连。而树干相当于总接地排,各个分支均可以接在总接地排上。树根相当于接地极,现在大一点的项目一般均采用构筑物钢筋作为接地极构成综合接地网,总接地排直接连在接地网上,接地电阻绝对小于1欧姆。如采用综合接地系统的话,就不用另外再打接地极了。
发表于 2012-7-5 18:27:38 | 显示全部楼层
是为了形成均压等电位联接,防止雷击等不良天气或外部干扰
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-10-7 05:25 , Processed in 0.144507 second(s), 40 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表