请问铠装热电阻一般在什么情况下选用?
磁浮子.磁浮球.磁翻板液位计三者有区别吗?区别在于什么地方?
还有,目前的双法兰差压液位变送器法兰尺寸通常为DN50,DN80.
如果用DN25的会有什么不良影响?

知道的高人请回复...不胜感激...
发表于 2012-7-5 04:45:11 | 显示全部楼层
铠装热电阻一般用在低于400度的地方
磁翻板液位计一般不带远传的就地指示液位计,磁浮子.磁浮球是带远传的.双法兰差压液位变送器DN25的法兰是凹的,避免上螺栓时压坏膜片.
发表于 2012-7-5 09:18:46 | 显示全部楼层
下列情况,可选用恺装热电阻、热电偶:
1、测量部位比较狭小,测温元件需要弯曲安装;
2、被测物体热容量非常小;
3、设备结构复杂;
4、对测温元件有快速响应的要求;
5、为节省特殊保护管材料;
6 、用多点热电偶的场合;
你说的磁浮子.磁浮球.磁翻板液位计等原理一样
如果你测量介质没有大量冷凝物或沉淀物析出,比较清洁用DN25没有大的影响,但是需要指出的是同样毛细管直径导致的DN25远传法兰最大绝对误差比50的大几个mmH2O
发表于 2012-7-5 13:52:21 | 显示全部楼层
有腐蚀性的场所;测温范围:0---300度
发表于 2012-7-5 18:25:56 | 显示全部楼层