我有一个问题,是关于热电偶(或热电阻)的,我想问,热电偶(或热电阻)装在套管里后,是依靠什么将管道内流体的热量传递给电偶(或热电阻)的,如果电偶(或热电阻)的内芯不与套管壁接触不上能传递真实温度吗?谢谢!
发表于 2012-7-4 19:34:06 | 显示全部楼层
我认为如果电偶(或热电阻)的内芯与套管壁接触不上,滞后时间会变大,当热交换达到平衡后,能反映真实温度
发表于 2012-7-5 00:07:41 | 显示全部楼层
是这样的附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-5 04:41:16 | 显示全部楼层
我遇到的电偶是这样的,在主控室观察温度,反映比实际的慢很多,延迟较大,突然涨,突然降,这种现象有哪些原因呀?
发表于 2012-7-5 09:14:51 | 显示全部楼层
用铠装的吧,滞后小些。
发表于 2012-7-5 13:48:26 | 显示全部楼层
温度滞后是必然的!你反映比实际的慢很多,延迟较大这种现象应该就是温度滞后的具体体现。但也不会滞后太多!突然涨,突然降这种现象就有点不对了,你就要查哪个环节不对了。你可用标准电位差计在现场补偿导线引出处给室内显示仪表送信号,看室内是否有波动,如果不波动了,说明电偶之后没什么问题,如果还有波动就说明补偿导线或室内显示仪表有问题,热电偶就不用查了。否则还应该查是否是热电偶的问题还是工艺实际就是波动的。
发表于 2012-7-5 18:22:02 | 显示全部楼层
同意风清云淡的看法,温度突然涨或降,不是滞后的问题,应对工艺过程进行分析。